蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

ygz0515
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 115 點
下載積分: 570 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-10-07
最后登錄: 2016-04-07
查看ygz0515的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-09 15:11
      開始自學PLC,有很多問題,向各位控友求助。
      問題是:PLC程序是不斷循環掃描執行的,如果設置了一個定時器,下一次掃描的時候會再重新設置這個定時器嗎?應該是不會,只是想系統是怎么實現來避免重復設置的?
      謝謝了。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 833 點
下載積分: 6765 分
在線時間: 552(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-12-24
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-10 20:12
引用
引用第10樓ygz0515于2015-10-10 14:12發表的  :
那再弱弱的問一下子,下面這張圖中X1是T1的觸發條件吧,如果X1變為0不就是觸發條件沒了,難道就停止計時嗎?不是得等到T1計時完成才停止?


是的,觸發條件解除,T1即時復位不再計時。

再次觸發,重新計時。

注意,這種觸發不是脈沖式的觸發,是維持狀態的觸發(與實體時間繼電器一樣的道理)。
[ 此帖被老兔子在2015-10-10 20:18重新編輯 ]