有一塊1500 CPU的 Profibus信號板壞了,但它的ProfiNet的部分還是好的,也能通訊得上

試問各位大神,這塊CPU 我還能拿去別處繼續將就著用不? 就只用ProfiNet部分的?
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 905 個
工控威望: 1070 點
下載積分: 2062 分
在線時間: 691(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2025-11-22
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-05-10 08:46
組態里不創建profibus網絡就可以了。