蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 581 點
下載積分: 35460 分
在線時間: 2100(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2025-12-16
查看yangliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 88天前
PLC與變頻器485通信時,在PLC上設置變頻器的頻率后,變頻器大約在6-7秒后頻率才會變化 。將通信波特率設置115200后也是一樣。奇偶檢驗都設置匹配一樣。通信地址也沒有問題。設置的頻率與變頻器上顯示的頻率一致。PLC只掛了一個變頻器,通信線很短,1米都不到。程序可以確定沒有問題的,因為這段程序與其它的變頻器通信都正常過,現在只是換了一個品牌的變頻器而已。PLC程序的地址也修改與現在的變頻器的地址匹配。請問各位是佬情況引起的?PLC上加了一個485通信模塊與變頻器通信,通信模塊上的2個指示燈過6-7秒鐘才閃一下。而正常的情況是閃爍很快的。
一笑而過
eq8zw5xb
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 558 點
下載積分: 366 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2025-07-02
最后登錄: 2025-12-16
查看eq8zw5xb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 30天前
1.     確認變頻器Modbus寄存器說明書:
•     頻率設置寄存器
•     啟動/停止控制寄存器
•     是否需要寫入多個寄存器才能生效
2.     在PLC中增加周期性寫入頻率指令:
•     每100ms寫一次頻率值,觀察變頻器響應是否加快
3.     嘗試寫入“運行命令”或“使能位”:
•     某些變頻器需要寫入運行控制位才能真正啟動
4.     使用串口調試工具(如Modbus Poll)直接測試變頻器響應:
•     排除PLC程序問題,驗證變頻器是否立即響應頻率設置