蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

中隱士
活出燦爛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 309 點
下載積分: 759 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2020-03-30
最后登錄: 2025-12-18
查看中隱士的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 8天前
圖片:
使用1200總線控制2個軸運行時,偶爾出現短線,然后軸丟失原點現象。現場使用TP-link交換機,目前思路是加大看門狗時間和更換交換機,有遇到過這種問題的大神嗎
中隱士
活出燦爛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 309 點
下載積分: 759 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2020-03-30
最后登錄: 2025-12-18
查看中隱士的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 6天前
現在把看門狗時間加大和更換西門子交換機,如果再出現真的沒招了