我有一臺機器用三菱fx1s-30,我想改程序但改了不能用請大家幫我看看,謝謝.從205步起是我改的請幫我看看什么地方錯了。能幫我改好嗎?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5187 個
工控威望: 7548 點
下載積分: 163426 分
在線時間: 3264(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-14 12:46
1. 重新將程序從PLC上讀取一遍,修改后再傳入;
2. 看看您的其他程序中傳輸設置是否跟這個程序一樣。