不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 394 個
工控威望: 487 點
下載積分: 2239 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間: 2022-04-28
最后登錄: 2025-12-17
查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 8天前
圖片:
圖片:
PLC為歐姆龍NX701-1700,觸摸屏為CMT2167X,

現象為點擊觸摸屏復位按鈕,會卡頓個幾秒鐘,復位按鈕是整個機臺的清除報警,重置數組等輸出,點擊其他按鈕正常,不會卡頓,用診斷器監控刷新時間太長了,是一次性刷新太多變量原因?   警告項也很多,應該怎么解決問題?

求各位大佬指點一下
不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 394 個
工控威望: 487 點
下載積分: 2239 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間: 2022-04-28
最后登錄: 2025-12-17
查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 8天前
點擊復位按鈕時刷新時間1000多,點擊其他按鈕,正常在50左右
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2501 個
工控威望: 3163 點
下載積分: 13350 分
在線時間: 685(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-12-18
查看卓發智能的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 3天前
將PLC變量重新導入HMI中,應該是PLC中有變量與HMI不符或遺漏了。
相信自我!
半導體萌新
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 51 點
下載積分: 230 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2025-12-02
最后登錄: 2025-12-20
查看半導體萌新的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 昨天
原尺寸那個,我之前好像遇到過,應該是你放大或者縮小圖片了,這個警告項不影響編譯,至于你說的那個刷新速度慢,看屏和plc的通訊格式是否一致吧,,如果不是這個問題那就可能是你程序的問題了